Dimensioni dei fori passacavo e verifiche di montaggio

Un acquirente di pannelli ordina un connettore contrassegnato come 1/2 pollici per un'apertura dell'involucro misurata approssimativamente a 22 mm. Le etichette inizialmente sembrano non corrispondere, quindi l'ordine viene ritardato mentre qualcuno cerca un'apertura più piccola. Questo esempio di disguido deriva dal confronto tra una denominazione tecnica del settore delle condutture e il diametro fisico di un foro.

Riepilogo: Dimensioni dell'eliminazione elettrica non corrispondono alle dimensioni standard dei condotti. Un’entrata di dimensione commerciale comune 1/2-inch misura circa 7/8 pollici, ovvero 22.2 mm, in larghezza. Utilizzare l’apertura richiesta dal produttore del raccordo e lo spessore ammesso del pannello come criteri finali di selezione; una tabella nominale rappresenta un punto di partenza, non una tolleranza di fabbricazione.

Perché la dimensione del condotto commerciale differisce dal diametro effettivo del foro di espulsione?

La dimensione nominale di un condotto è una convenzione standardizzata di denominazione. Essa non indica direttamente il diametro esterno del condotto, il diametro esterno della filettatura del raccordo né il foro richiesto nella parete dell’armadio. Tali dimensioni hanno scopi diversi e devono essere confrontate sulla base delle rispettive specifiche tecniche.

I punzoni da taglio possono anche utilizzare diverse convenzioni di denominazione. Un punzone per condotti è etichettato in base alla dimensione nominale del raccordo previsto, mentre un punzone dimensionale è etichettato in base alla dimensione del foro che produce. Un utensile contrassegnato come 3/4 pollici secondo una convenzione non deve pertanto essere considerato come quello che produce lo stesso foro di uno contrassegnato come 3/4 pollici secondo l’altra.

Denominazione commerciale comune del condotto Riferimento nominale di apertura Equivalente metrico approssimativo
1/2 pollice 7/8 pollice 22.2 mm
3/4 pollice 1-1/8 pollici 28.6 mm
1 pollice 1-3/8 pollici 34.9 mm
1-1/4 pollici 1-3/4 pollici 44.5 mm
1-1/2 pollici 2 pollici 50.8 mm
2 pollici 2-1/2 pollici 63.5 mm

Queste sono le dimensioni nominali standard comunemente utilizzate per le applicazioni più diffuse relative agli ingressi dei cavidotti. I diametri effettivi di taglio della punzonatrice, le istruzioni dei connettori e le specifiche degli involucri possono variare leggermente. Non utilizzare la colonna metrica arrotondata come indicazione per eseguire un foro di precisione né come prova che una pressacavo metrica sia compatibile.

Ad esempio, una ghiandola M20 e un connettore per condotto 1/2-inch appartengono a sistemi dimensionali differenti. Un’estremità di montaggio dall’aspetto simile non garantisce l’intercambiabilità. Verificare il foro di passaggio specificato, la forma della filettatura, la superficie di tenuta e il dado di bloccaggio, anziché confrontare solo i nomi o i diametri approssimativi.

La dimensione del passacavo non corrisponde al diametro del foro — Dimensioni dei fori elettrici per passacavi

Come verificare se un connettore si adatta a una boccola esistente

Misurare l’apertura libera in più di una direzione dopo aver verificato che l’attrezzatura sia sicura da maneggiare. Un bordo irregolare o danneggiato può fornire letture fuorvianti. Registrare l’ampiezza misurata, lo spessore delle pareti e gli eventuali anelli concentrici residui, quindi confrontare tali osservazioni con le istruzioni di installazione del raccordo.

Il raccordo deve passare attraverso l’apertura consentendo, ove previsto, il corretto posizionamento della spalla, della guarnizione di tenuta e del controdado. È fondamentale garantire un adeguato accoppiamento filettato. Un raccordo che può essere spinto attraverso un foro non è necessariamente adatto allo spessore del pannello né in grado di mantenere il grado di protezione dell’alloggiamento richiesto.

Verificare inoltre gli spazi interni. Il corpo di un connettore, il suo dado di bloccaggio e la curvatura del cavo richiesta possono interferire con i morsetti, le barriere o gli accessori adiacenti. Un foro dimensionato correttamente ma posizionato in modo errato può comunque rendere necessario riprogettare l’alloggiamento. Includere tali distanze minime nel piano delle aperture prima di rilasciare il disegno per la produzione.

Verifica Registrare o ottenere Motivo
Apertura Diametro, forma e stato del bordo misurati Confermare il foro effettivo anziché l'etichetta commerciale.
Muro di recinzione Materiale, spessore e area piana disponibile Verificare il serraggio, la tenuta e l’idoneità degli utensili.
Montaggio Foro richiesto, filettatura di montaggio e intervallo di spessore del pannello Stabilire la compatibilità dimensionale
Ammasso interno Controdado, corpo e spazio per il passaggio dei conduttori Evitare interferenze con i componenti elettrici
Ambiente Grado di protezione richiesto e condizioni di installazione Selezionare una configurazione di giunzione e tenuta adatta all'impiego.
Legame Requisiti applicabili di messa a terra e collegamento equipotenziale Non dedurre la continuità elettrica dal semplice adattamento meccanico.
Misurare l’apertura e verificare l’adattamento — Dimensioni del foro passacavo elettrico

Scegli un punzone da taglio in base alla dimensione finale del foro e alla capacità di materiale.

Scegli innanzitutto l’apertura desiderata, quindi seleziona la punzonatrice. Verifica il diametro effettivo del foro dell’utensile, le caratteristiche del materiale e lo spessore massimo della lamiera. Una punzonatrice adatta a un determinato metallo o spessore non è automaticamente idonea per un altro, anche se le sue dimensioni nominali risultano corrette.

Utilizzare la punzonatrice, la matrice e il perno di trazione secondo le specifiche del produttore. Mischiare componenti provenienti da set non correlati può alterare l’allineamento o il carico. Anche il foro pilota e lo spazio operativo disponibile sono fattori importanti; un utensile apparentemente adatto potrebbe non essere fisicamente compatibile con il bordo piegato di un involucro o con un componente già installato.

Laddove il progetto prevede tre ingressi di dimensione commerciale 1/2-inch, indicare sul disegno di fabbricazione le aperture finite richieste e le posizioni centrali. Non chiedere a un fabbricante di interpretare una nota informale come "tre fori da mezzo pollice". Tale nota può essere ragionevolmente letta come tre fori con un diametro effettivo di 12.7 mm.

Per la conversione metrica, moltiplicare i pollici per esattamente 25.4. Pertanto, 7/8 pollice equivale a 0.875 × 25.4 = 22.225 mm. Arrotondare a 22.2 mm è utile ai fini dell’identificazione, ma le tolleranze e l’utensile da taglio selezionato continuano a governare la produzione. La conversione delle unità di misura in sé non aggiunge alcun margine di lavorazione.

Verificare l’integrità dei fori concentrici di sfondamento e chiudere correttamente le aperture non utilizzate.

Fori concentrici Fornire più di un anello rimovibile. Rimuovere solo l’anello necessario per il raccordo selezionato, seguendo le istruzioni del produttore dell’involucro. Un danneggiamento di un anello adiacente può determinare un’apertura sovradimensionata o irregolare e compromettere il fissaggio meccanico o l’adesione.

I requisiti di messa a terra e di collegamento equipotenziale dipendono dalla configurazione dell’installazione e dei collegamenti. Alcune applicazioni richiedono disposizioni aggiuntive in presenza di fori passacavo concentrici o eccentrici. Un imprenditore elettrico dovrebbe verificare il codice adottato e le istruzioni d’assemblaggio riportate nelle schede tecniche, anziché presumere che ogni tipo di dado di serraggio sia equivalente.

Chiudere le aperture inutilizzate con dispositivi di chiusura appositamente progettati, adeguati al foro e all’ambiente. Una spina a incastro per interni non è automaticamente idonea per un involucro destinato a installazioni in ambienti umidi. Nastri adesivi, placche improvvisate e elementi di fissaggio sciolti non garantiscono il mantenimento della protezione originaria dell’involucro.

Le norme sul luogo di lavoro negli Stati Uniti, compresa la 29 CFR 1910.303 per gli impianti coperti, disciplinano le aperture inutilizzate e l’esecuzione meccanica. Le norme sui prodotti e le norme di installazione hanno ruoli distinti: una norma sui connettori ne descrive il campo di applicazione, mentre le norme elettriche adottate dal progetto stabiliscono come deve essere utilizzata l’installazione realizzata.

Specifica le aperture e gli accessori dell'involucro prima di ordinare la scatola.

Una richiesta completa deve specificare il modello della custodia, il materiale e lo spessore delle pareti, le posizioni degli ingressi, i numeri di parte degli accessori, i requisiti ambientali e i dispositivi di chiusura per gli aperti non utilizzati. Indicare se le aperture sono fornite in fabbrica, realizzate in loco o previste come fori rimovibili. Ciò evita che un preventivo relativo a una custodia cieca venga confrontato con uno che include lavorazioni meccaniche.

CHAC Gamma di scatole di derivazione CQMG03 Fornisce un punto di partenza adeguato per l’alloggiamento. Verificare i dettagli del disegno e delle specifiche per la variante esatta ordinata; le dimensioni generali riportate in questa guida non definiscono le dimensioni dei fori di sblocco di ogni scatola CHAC.

Verificare la sezione dei cavi e dei conduttori separatamente dalla dimensione dell’ingresso dell’enclosure. Il strumento di dimensionamento dei cavi È possibile effettuare un calcolo elettrico preliminare, ma per il diametro esterno del cavo e l’adattabilità della pressacavo sono comunque necessarie le schede tecniche del cavo e degli accessori. La sezione trasversale di un conduttore non corrisponde al diametro complessivo del cavo.

Per gli ordini ripetuti, conservare il disegno di entrata approvato e la relativa revisione insieme alla specifica d’acquisto. Una piccola modifica non documentata dello spessore della parete o della famiglia dei raccordi può causare problemi di assemblaggio anche in un lotto altrimenti identico. Tale registrazione è spesso più utile rispetto alla conservazione di una fotografia di una scatola finita priva di quote.

Domande frequenti sulle dimensioni degli scatti elettrici

Qual è il diametro effettivo di uno scasso 1/2-inch?

Un'apertura nominale comune per un raccordo di dimensione commerciale per condotto 1/2-inch è di 7/8 pollici, circa 22.2 mm. Verificare i dati del raccordo selezionato e della punzonatrice per il diametro e la tolleranza effettivi richiesti. Non si tratta di un foro da 12.7 mm.

Che dimensione deve avere il foro per un taglio elettrico 3/4-inch?

Il riferimento nominale comune è 1-1/8 pollici, circa 28.6 mm. Le dimensioni effettive degli utensili possono variare leggermente. Utilizzare l’apertura richiesta dal produttore del connettore per la specifica finale.

Che dimensione di knockout è necessaria per 1-1/4-inch EMT?

Un riferimento nominale comune per l'ingresso è 1-3/4 pollici, circa 44.5 mm, per il connettore corrispondente. Il connettore definisce l'apertura dell'involucro; non dimensionare il foro direttamente in base alla denominazione commerciale EMT.

Perché la dimensione del condotto di scarico è diversa dal diametro del foro di sfondamento?

La dimensione commerciale indica la taglia di un sistema di canalizzazione piuttosto che il diametro di ogni componente associato. L’estremità di montaggio del raccordo necessita di una propria apertura. Pertanto, il diametro esterno della canalizzazione, la filettatura dei raccordi e il foro dell’armadio devono essere verificati separatamente.

Come si convertono le dimensioni degli allacciamenti elettrici da pollici a millimetri?

Moltiplicare la dimensione effettiva in pollici per 25.4. Convertire il diametro del foro, non solo l'etichetta della dimensione commerciale del condotto. Mantenere la tolleranza specificata anziché considerare una conversione arrotondata come una dimensione di fabbricazione.

Come si sceglie un connettore adatto a una boccola esistente?

Misurare l’apertura e lo spessore della parete, quindi verificare il diametro del foro richiesto e l’intervallo di montaggio consentito del connettore. Verificare inoltre i requisiti di tenuta, di gioco interno e di fissaggio. La sola inserzione meccanica non garantisce un’installazione conforme.

Come si deve chiudere un foro di passaggio elettrico non utilizzato?

Utilizzare una chiusura appositamente progettata, adeguata all’apertura e al grado di protezione richiesto dell’involucro. Seguire le istruzioni relative all’involucro e alla chiusura. Sostituire gli elementi danneggiati anziché coprire l’apertura con materiali improvvisati.

Referenze

L’opzione più idonea è quella definita dalla configurazione completa del connettore e dell’involucro. Invia a CHAC il tuo materiale di accompagnamento e i requisiti di partecipazione. con dettagli adeguati e un disegno quotato.